网站首页河北嘉普 产品展台 车间实景 荣誉资质 公司新闻 销售网络 案例展示 产品知识 常见问题 联系我们
  • 常见问题 QUESTION
  • 恒台玻璃钢冷却塔_玻璃钢冷却塔设计选型

    来源:河北嘉普环保设备有限公司 网址: http://www.lypqtt.com/ 发布时间:2019/08/31
    闭式冷却塔是运用气体同水的触碰(立即或简接)来冷却循环水的机器设备。要以水为循环系统冷却液,从1个系统软件中消化吸收发热量并排污至空气中,进而减少塔内溫度,生产制造冷却循环水可循环系统应用的机器设备。
    此次教学课件关键详细介绍闭式冷却塔的设计构思与电机选型及去除噪音的治理,协助大伙儿更刻骨铭心掌握闭式冷却塔。
    闭式冷却塔的构造构成及作用:
    支撑架和塔架:外界支撑点;
    填充料:为水和气体出示尽量大的传热总面积;
    水冷却不锈钢水槽:坐落于闭式冷却塔底端,接受冷却循环水;
    收水器:收购空气流带去的水珠;
    进气口:闭式冷却塔气体通道;
    百叶窗帘:均值进汽气旋,保存塔内水份;
    洒水设备:将冷却循环水喷出来;
    离心风机:向闭式冷却塔内排风;
    轴流风扇用以诱发自然通风闭式冷却塔;
    轴流式/抽滤电扇用以强制性自然通风闭式冷却塔。
    闭式冷却塔的电机选型
    应**测量的主要参数:气体湿球温度、气体干球温度、闭式冷却塔漏水溫度、闭式冷却塔出水量溫度、排气管溫度、泵和电动机运作主要参数、流水速率、空气流速;
    运作主要参数:冷却循环水温度差、冷幅、高效率、闭式冷却塔容积、补充水流量、水冷却出水量、电机选型、冷却塔选型设计构思难题。
    1.冷却循环水温度差
    通道溫度—出入口溫度
    大温度差 = 性能
    2.冷幅:闭式冷却塔出水量溫度与通道气体湿球温度的误差:小编幅 = 性能
    3.高效率:
    4. 闭式冷却塔容积
    闭式冷却塔容量单位为“大卡每钟头”或是“冷吨”。
    闭式冷却塔容积=冷却循环水质量流量×水的比热容×温度差。
    大空间=性能
    5.补充水流量测算
    挥发损害水流量(E)
    E = Q/600 =(T1-T2)×L/600
    E 意味着挥发水流量 (kg/h) ;
    Q意味着耗热量(Kcal/h);
    600意味着水的挥发汽化热(Kcal/h);
    T1意味着进水溫度(℃);
    T2意味着出水量溫度(℃);
    L意味着循环系统水流量(kg/h)。
    溅出损害水流量(C):闭式冷却塔之溅出损失量依闭式冷却塔设计构思形式、风力等要素决策之。通常通常情况下,其值约等于循环系统水流量的0.1~0.2%上下。
    按时排污水流量损害(D):按时排污水流量损害须视水体或水里液体浓度值等要素决策之。通常约为循环系统水流量之0.3%上下。
    M=E+C+D
    挥发损害水流量(E),溅出损害水流量(C),按时排污水流量损害(D)。
    闭式冷却塔用以中央空调时,温差设计构思在5℃,这时闭式冷却塔所须之补充水流量约为循环系统水流量的2%上下。
    6.水冷却出水量
    K·Q=C·M·ΔT
    K:估计指数
    Q:发电机组较大空调制冷量
    C:水的比热容
    ΔT:供智能回水温度差
    M:冷却循环水质量流量
    缩小式冷冻机组较大空调制冷量的1.3倍;
    吸收式热泵冷冻机组(溴化锂)空调制冷量的2.5倍。
    例题训练:这项用每台640RT制冷机组的工程项目闭式冷却塔出水量和补水流量。
    补水流量m=M·2%=140kg/s·2%=2.8kg/s
    1、闭式冷却塔能耗的决策要素:离心风机输出功率,水冷却出水量,冷却循环水补水流量?
    2、闭式冷却塔的溫度负荷,哪些溫度下高效率中高档好?
    闭式冷却塔的漏水溫度依据应用状况的不一样大不一样,比如中央政府空调冷凝器的出水量溫度通常为30-40℃,而闭式冷却塔的出水量溫度通常为30℃。闭式冷却塔理想化水冷却溫度(回水温度)**溫度为高过湿球温度2-3℃,这一值叫“靠近度”,靠近值越小,水冷却实际效果越高,闭式冷却塔越经济发展。
    3、立式和关闭式比照
    立式:首期款的资金投入较为的少,可是经营成本较高(水耗、热耗)。
    关闭式:本机器设备合适在旱灾、少水、风沙高发地域等极端自然环境中应用。能水冷却物质多水、原料油、醛类、淬火液、食盐水及有机化学液等几种物质,物质无耗损和成分平稳。耗能低。
    缺陷:玻璃钢冷却塔工程造价为敞开式塔的3倍。
    闭式冷却塔去除噪音的治理
    闭式冷却塔噪音的评价方法
    现阶段,对闭式冷却塔噪音有二种不一样的评价方法,**为对于闭式冷却塔设计构思和生产商的國家产品执行标准GB/T7190.1—1997、GB/T7190.2—1997《玻纤增强塑料闭式冷却塔》,规范对不一样循环系统水流量与型号规格的商品要求客户的国家行业标准GB3096-2008《声环境产品质量标准》,规范对不一样自然环境地区要求了**声级。
    闭式冷却塔噪声治理现况
    假如公司依照GB/T7190.1—1997、GB/T7190.2—1997的**限制值生产制造闭式冷却塔,全部商品都不可以考虑国家标准GB3096—2008针对二类下列地域晚间噪音≤45~50dB(A)的规定,只能少数几种低吨数超低噪音型号规格的闭式冷却塔能够考虑一小部分地区晚间噪声标准的规定。
    现阶段闭式冷却塔的减噪对策并不是切实可行,如隔音屏针对高频波的绕射力不从心,隔音罩会阻拦气旋流动性造成湿热互换欠佳,对宽频噪音吸音实际效果差等,这促使闭式冷却塔的粉尘处理日渐遭受大家的高度重视。
    因而,闭式冷却塔周边的住户和政府部门的环保局根据國家环境噪声规范GB3096—2008规定闭式冷却塔客户对闭式冷却塔造成的噪声污染治理。
    闭式冷却塔噪音声源处闭式冷却塔噪音源关键由下列4个一部分构成:
    1)离心风机进排气管噪音;
    2)洒水噪音;
    3)离心风机减速机和电机噪音;
    4)闭式冷却塔离心水泵、管路和闸阀噪音。
    声源处特性:噪音源为落入水中区下的极大环形河面,为塔内水冷却落入水中对池水的大规模持续的液體间碰撞造成的稳态水噪音;是机械设备噪音、气体驱动力噪音、电磁感应噪音以外的这种独特噪音。
    上一条:恒台玻璃钢冷却塔—玻璃钢冷却塔为何材料是玻璃钢
    下一条:恒台玻璃钢冷却塔—常见问题—降噪问题如何处理
    关键词:恒台玻璃钢冷却塔_玻璃钢冷却塔设计选型