网站首页河北嘉普 产品展台 车间实景 荣誉资质 公司新闻 销售网络 案例展示 产品知识 常见问题 联系我们
  • 常见问题 QUESTION
  • 冷却塔并联组方式及注意事项

    来源:河北嘉普环保设备有限公司 网址: http://www.lypqtt.com/ 发布时间:2019/05/18

    冷却塔并联组方式及注意事项


      冷却塔在工业中经常会并联使用以达到需要的冷却效果,提高生产效率,冷却塔在并联使用中要注意哪些问题呢?本章本研圆形冷却塔厂家就为大家详细介绍下。


      在讲注意事项之前先通过几张图片来了解下冷却塔的并联方式。


    冷却塔并联方式冷却塔并联方式



          图一冷却塔的并联方式布线简单,但是经常会出现溢流或补水现象。图二冷却塔并联方式复杂而且占用空间较大,但是运行安全可靠,不会出现补水现象。但是在实际应用中图二的连接方式使用次数要比图一使用次数少的多。那么在使用图一时冷却塔组溢流或补水的原因有哪些,又该如何解决呢?

         溢流或补水原因分析:


        1、冷却塔进水管安装了电动阀开关,而出水管未安装。这样冷却塔组的出水管都是连通的,运行中的冷却塔水位上升,引起溢流,而未运转的冷却塔通过出水管不断的补水。


        2、冷却塔组中各个冷却塔水量分布不均,加上每个冷却塔进水管道和出水管道阻力不同,造成进水多出水少,或进水少出水多的现象,引起溢流或补水。


        3、冷去塔并联组内的冷却塔功率各不相同,造成工作步调不一致。


        冷却塔溢流或补水解决方法:


        1、尽量保证并联组内的冷却塔都使用相同功率相同型号的冷却塔。


        2、每个冷却塔进水管与出水管都要安装电动阀。


       3、保证各个冷却塔的出水管与进水管在一条水平线上,**误差不要超过25mm,使得各个管道的阻力相差不大。


       以上是本研圆形冷却塔厂家为大家分析的冷却塔并联组的连接方式以及不同连接方式问题原因分析和解决方法。



    上一条:如何解决玻璃钢冷却塔噪音及震荡问题
    下一条:玻璃钢冷却塔工作时是怎样运作的
    关键词:冷却塔并联组方式及注意事项
    咨询热线:
    0318-8262821
    在线微信:
    15333188466
    QQ客服:
    1106083124
    网站首页河北嘉普 产品展台 车间实景 荣誉资质 公司新闻 销售网络 案例展示 产品知识 常见问题 联系我们