  • 冷却塔为什么要检查和维护保养与操作注意事项三大点

    来源:河北嘉普环保设备有限公司 网址: http://www.lypqtt.com/ 发布时间:2019/04/17

    冷却塔为什么要检查?

     

      1、冷却塔能否完好地接带全负荷,会直接影响到所在工厂的产值和生产安全。对火力发电厂的冷却塔夏季能否完好地工作,则是满负荷发电和安全发电的必要条件。只有冷却塔具有足够的冷却效果,向汽轮发电机组的凝汽器提供足够冷却的水,才能保证凝汽器必要的真空度,从而保证汽轮发电机组必须限制发电出力,甚至停机,以防止发生汽轮发电机组损坏的严重事故。

     

      2、冷却塔能否达到应有的效率是影响所在工厂生产经济性的重要措施。在火力发电厂,冷却塔达到应有效率是省煤节电、节约能源、降低发电成本的一项重要措施。冷却水的温度愈低,则蒸汽作功后的排汽温度愈低,从而等量蒸汽所作之功愈大,其有效利用率相应增大。所作的理论分析认为,电站热效率的提高与循环水温度的下降成正比,对用煤炭、石油为燃料的电厂中压机组,冷却水温度每降低一摄氏度,热效率能提高。

     

    二、冷却塔的维护与保养:

     

      1、风机检修:各螺钉是否拧紧,角度是否变化,叶片表面是否出现不均匀附着物或开裂或剥落。发现上述问题,应及时停机。清理或修理。

     

      2、检查减速器传动情况:常规运行情况下,齿轮减速传动的冷却塔要求每一年换一次齿轮油,皮带减速器驱动的冷却塔每经一年,更换轴承。

     

      3、油位检查:各油管连接处,因长期受振动要注意油标及各连接处的松动。油标裂开或倒下的异常情况,以免使油严重漏干。

     

      4、电机检修:电机应检查轴承及绝缘,一般一年拆洗一次,并加油脂,如发现电机轴承出现异常,应及时拆开调换。

     

      5、填料检查:检查是否平整干净,是否有结垢,一般无严重影响稍作处理即可。如严重影响冷效,则应进行针对性水处理。如填料出现老化,则应全部更换填料。

      

      6、钢支架防腐:塔内钢支架腐蚀情况涂防锈漆,但应注意异常受力而变形。如电机减速器支承架损坏,填料支架因填料结垢而变形时,应通知专业人员维护。

     

      7、玻璃钢件及塔体保养:每年清洗一次外壳,调整因外力或固定不良导致的变形。玻璃钢结构外表随着役龄的增加而褪色,可用上光。打蜡等形式分供器光亮。

     

      8、布水系统保养:注意布水器是否正常,应仔细检查每个布水管及布水角度,保证布水器运转灵活。

     

      9、防漏:检修。拆装与管道连接过程中,都会是冷却塔局部部位与安装面松动造成漏水。此时,应先清洗结合面,然后用玻璃胶或树脂和玻璃纤维布补漏。




    冷却塔操作注意事项三大点

     

    一、操作前准备事项:

     

     

      1须将入风口侧或风胴四周之异物排除;

     

     

      2确定风车尾部与风胴之间有足够间隙,避免运转时造成损坏;

     

     

      3检查减速机之V型皮带是否调整适当;

     

     

      4V型皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平;

     

     

      5上述检查完成后,间歇起动开关,检查风车运转方式是否正确?且是否有异常噪音振动产生?

     

     

      6将热水盘和塔体内部杂物清除干净;

     

     

      7将热水盘内之尘垢异物清除,再将水填满至溢水位置;

     

     

      8间歇起动循环水泵,将管内空气排除,直到管路与冷水盘充满循环水为止;

      

     

      9当循环水泵正常运作后,冷水盘内之水位将稍微下降,此时必须调整浮球阀至一定水位;

     

     

      10电路系统,重新确认电路开关,保险丝和接线规格是否吻合电机负载。

     

     

      二、水塔起动注意事项:

     

     

      1间歇起动风车,检查是否逆向运转或有异常噪音振动发生?然后再起动水泵运转;

     

     

      2检查风车马达运转电流是否超载?避免马达烧坏或产生电压下降之现象;

     

     

      3利用控制阀调整水量,促使热水盘水位保持在30~50mm之间;

     

     

      4检查冷水盘内运转水位是否保持正常。

     

     

      三、水塔运转过程中注意事项:

     

     

      1经过5~6天的运转,重新检查风车减速机V型皮带是否正常?如果松弛的话,可利用调整螺栓重新适当锁紧;

     

     

      2冷却塔经过一个星期运转后,必须重新更换循环水,以便清除管路中之杂物尘垢;

     

     

      3冷却塔之冷却效率会受到循环水位高低影响,基于此项原因,故必须确保热水盘之一定水位;

     

     

      4冷水盘内之水位如果下降的话,循环水泵和冷气机的性能将受到影响,因此水位亦必须保持一定。


    上一条:冷却塔为什么会着火,预防措施有哪些,冷却塔维护事项
    下一条:冷却塔的清洗方法有哪些?如何防止冷却塔运行时发生意
    关键词:冷却塔为什么要检查和维护保养与操作注意事项三大点